Удалось наконец добраться до лабораторной работы "Испытание генератора".
Кабель по мотивам кабеля Админа. Отличие намбер ван-в логическом кабеле добавлен плюсовой провод. Не нужно тянуть дополнительных проводов. Второе, национальное, все штекера под 4мм бананы. Практично и удобно.
Функция измерения тока и пр никаких вопросов не вызывает, функционирует нормально. Проверенна правда только на исправной форсунке.
ФункцияAOUT=AIN*K+B не совсем понял. На входе 12,82В. При к=1, В=0 имеем на выходе 9.6В. При К=1, В=-5В получаем 7,85В. Что из чего вычлось в первом случае?
функция U AOUT впечатлила. На фотграфии не очень ясно видно, но задана напруга 5.31В!
Остальное тоже все ГУД. Включение идет кнопкой функции, выключение кнопкой "Сброс".
Недостатки общие и уже отмечались другими авторами:
1. Отсутствует отображение формы сигнала в графическом виде на вкладке генератора.(блин, ну и написал )
2.Посмотреть форму сигнала можно в главной вкладке, но вернуться во вкладку генератора можно только остановив осциллограф.
3.Не отображается состояние генератора на главной вкладке.
Выод по результатам работы:Сделан серьезный шаг в верном направлении. But two more days to spend in this window must(Б.Гейтс)