Спасибо всем за ответы, оперативно и содержательно.
Требуются незначительные уточнения.
admin писал(а):Виктор812 писал(а):А если одновременно к одному входу я подключу клещи, а к другому фазу с нейтралью, как общая нейтраль сети и прибора себя поведут? не сожгу ничего?
Прибор гальванически развязан от блока питания ПК.
Т.е. на корпусе прибора будет напряжение на нейтрали.
Я неточно выразился. Под прибором я понимаю токовые клещи. Их я не сожгу? По логике ничего не должно произойти, ведь источники питания у них разные. БП и батарейка, но все-равно страшно, поверхностно владею предметом.
За ссылку спасибо, прочитал, понял.
Прибор лучше не трогать руками при работе, или перед лапаньем тщательно заземлить конец))
Я планировал так: 3 канала на фазы (измеряю напряжение), 3 канала на токи, 1 на ток в нейтрали (его величина и будет током перекоса), 1 на напряжение нейтрали с заземлителем или просто PE. Все сошлось, 8 каналов.
Осталось только решить как самому собрать токовые клещи с 1мВ=1А. А то у меня только одни, и я разорюсь так, для пробы, покупать еще 3 штуки. Стоят они достаточно) Если есть у кого информация по этому вопросу, буду признателен!